一幢工程断了一条缝,把该房屋分为了2个部分。有人说PKPM软件建模型时不能建在一起对吗?
注:该缝从基础部分就已经段开。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • oo262
    oo262 沙发
    分不分开关键是看不同的工程,如果缝两侧的结构层数一致,刚度接近,不分开就可以。但必须定义多塔和遮挡面。如果缝两侧的结构层数及刚度差别很大,那放在一起就有问题,首先周期该填那一个塔的值。那一个都不行,因为两个塔的周期相差太远,周期不对当然地震力就不对,配筋就当然不对了。
    2007-02-08 16:59:08

    回复 举报
    赞同0
  • mywsf
    mywsf 板凳
    分开不分开都没有关系,主要是你的概念清楚就可以!就上部结构而言,任何设缝的结构都可以单独建模逐一计算,此时除与风载有关的计算结果都是对的.这是因为计算风荷载作用时程序把缝所在的面也作为迎风面考虑,该方向的风载计算值偏大.在具体工程中,如风载不是控制作用,可以不做特殊处理,偏保守一点.反之要修改一下此方向的风载值!在按照高规4.3.5条演算周期比,在目前条件下一定是分开算;分开算出图时,梁柱板归并就麻烦,在传递基础设计荷载时,不能同时传递整个上部结构荷载.采用整体建模计算时,把每个单元定义为塔,要注意震型数足够,风荷载偏大!但是出图方便!!