土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 那位老兄能帮个忙么?都上火了!!!

那位老兄能帮个忙么?都上火了!!!

发布于:2009-06-19 11:12:19 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
冻结间:库温-30℃,每次进货5t,进货温度35℃,经20小时降至-15℃,库内配1台F=300m2吊顶式冷风机。冷库 8x7x6 m
问:是经20小时降至-15℃还是 经20h降至-30℃ 来进行计算
还有我安上述条件计算的冷量是21KW 我选的冷风机面积为140,
和上述的300出入很大 当然我的所选面积是根据厂家所提供样本选型,就是140平方的冷风所对应的名义制冷量是23.9kw 不知道我这样选型对么 请教高手指点

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dujunyang
    dujunyang 沙发
    库温-30℃,每次进货5t,进货温度35℃,经20小时降至-15℃,库内配1台F=300m2吊顶式冷风机大约45kw制冷量,300-320平方冷风机,
    2009-08-03 18:11:03

    回复 举报
    赞同0
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 板凳
    140MM2太小,选冷风机要看系列,还要看冷风机结霜时的换热系数,还是大点吧,可能从进货到出完货才化霜吧?小了有麻烦,过大造价高一点
    2009-06-25 14:55:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻小型制冷系统生产厂商进行业务合作!

寻小型制冷系统生产厂商进行业务合作!

回帖成功

经验值 +10