直埋电缆的埋深

发布于:2005-05-20 16:07:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
直埋电缆的埋深不得小于0.8m,并应埋在冻土层以下;紧靠电缆处应用沙或细土覆盖,其厚度应大于0.1m,且上压一层砖石保护。通过交通要道时,应穿钢管保护。电缆应采用具有铠装的直埋电缆,不得用非直埋式电缆作直接埋地敷设。转弯地段的电缆,地面上应有电缆标志。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xmznt
    xmznt 沙发
    敷设地段或土质 埋 深 (m) 备 注
    普通土(硬土) ≥1.2
    半石质(沙砾土、风化石) ≥1.0
    全石质 ≥0.8 沟底加垫10cm细土或沙土
    流沙 ≥0.8
    市郊、村镇 ≥1.2
    市内人行道 ≥1.0
    穿越铁路、公路 ≥1.2 距道渣底或距路面
    沟、渠、塘 ≥1.2
    农田排水沟 ≥0.8