土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉系统探讨——为何锅炉给水泵不设一用一备

锅炉系统探讨——为何锅炉给水泵不设一用一备

发布于:2009-06-19 09:31:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在采暖锅炉的给水系统设置中,软水泵一般都设一用一备,可从水箱出来到锅炉去的管路中的给水泵一般只设置一台,不设备用。

我们知道,正在运行中的锅炉最怕突然断水,所以给水泵不设备用似乎有点不合理,不知道大家是如何看待这个问题的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • demon_flash
    demon_flash 沙发
    我见过的锅炉给水泵都是一用一备啊:loveliness:
    2009-06-26 11:54:26

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    是属于《锅炉房设计规范》之外的锅炉吗?否则应按规范执行。
    2009-06-23 11:34:23

    回复 举报