可调式压力开关的值如何确定?
可调式压力开关的值如何确定?
我们的湿式报警阀压力开关采用的是霍尼韦尔的,上面的数值可以调节,并且里面有水银液位。不知道能不能通过调节上面的数值来调节压力开关的启动压力呢?
可调式的压力开关的启动和管网内的压力变化有没有数值上的联系?
发布于
2009-06-19 09:19:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
david_521
可调式压力开关的值如何确定?
2009-06-19 14:30:19
来自 PC
评论
举报
dintw
湿式报警阀应有一个参数叫最小报警流量,这个流量和压力开关的动作有一定对应关系的。这个流量和供水主管的压力降也是有关系的。