二次装修喷淋改动后需不需要进行强度试压

发布于:2005-05-20 15:21:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位,小弟最近碰到办公楼二次装修,需把原先的喷淋格局要做移位和增加,施工完毕后,施工单位只进行了工作压力的严密性试压,我要求做强度试验,但施工单位拒绝做,理由是规范无明确规定,而且在装修前喷淋已做过强度试验,并已验收,此次重复做强度试验可能造成未改动的喷淋管路漏水,我觉得他们的理由不充分,可又无明确条文。请教各位的看法及经验。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • little_strong
    little_strong 沙发
    同意2楼说法,但有时候找不到明确条文,很难说服部分顽固分子
    2005-05-21 14:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • 求是
    求是 板凳
    应该进行强度试压。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 2002中第4.2.1条明确了给水管道压力试验的必要性,并且将其列为主控项目。
    虽然在装修前已做过强度试验了,但部分管道已经拆后且重装,原来做的试验对后一次的施工已经无效。如果不做,将来有一天,管网的压力波动大的时候有可能漏水,到那时损失可就大了。
    个人意见,仅供参考。
    不足之处,请多指教。
    2005-05-20 22:12:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。