一个关于格栅灯盘电流的老问题现在格栅灯盘在日常的办工场地的使用很普通了,但是本人却发现一个老问题,因为厂家从来没有想过这个问题,现在我想问下大家都是怎么处理的! 在去年我帮别人搞一栋办公楼的电箱,他们的房间照明全是使用的3*18W的格栅灯盘,当接完试电时才发现,当一个16A的微断上接了12个以上的灯盘时,过10分种左右温度会很明显的上升,无奈之下用钳形表一卡,本来12个灯的电流应该是12*0.54=6.5A,但是实测电流达到了14.2A,我想应该是无功电流引起的,所以在微断的出线端并上一个2.2UF的电容,再测,电流基本上回到6.5A,但是不可能所有的微断后面都加电容吧,也不可能第个灯盘上面都加个电容吧,但是不加的话电流又过大,所以都不知道怎么办了!