土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空调机组的噪声问题

空调机组的噪声问题

发布于:2009-06-18 21:35:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
市场摊位的噪声太大啦,急急急急!
现在我们遇到个大问题: 设计时空调机组的P=420PA N=2.2*2KW 风量15000M3/H 新风口是2300*900 回风口两侧各1个1200*900 出风口是500*150 14个
现在的招标的时候 机组为P=409PA N=5.5KW 风量15000M3/H 世纪标高不够 风口改为 新风口是1900*700 回风口两侧各1个1000*700 出风口不变

出现的问题是:机组的运行时的电流过高,额定电流为11.5A 运行时达到13-14A,然后风量过高,用测风仪得出有些风口的风俗达到12M/S,然后回风口出现啸叫声,现在我们把回风的叶片插掉几片,箫叫声是没啦,但是整个机组和进回风的噪声还是非常的大,吧厂家叫过来之后,厂家的办法是用纸板把回风口遮住一般,电流确实少下啦,而且噪声也明显的降下来啦,但是还是很大,这点我不是很能理解,照这样子的话,那原设计的不是更大啦。。。。。。。。郁闷
  • 多联式空调机应用
    本文分析了多联式空调机组的工作原理,深入探讨了多联机空调机组设计中出现的问题,包括新风问题、室内机问题、室内外机的匹配问题等,指出多联机空调系统是一个相对年轻的系统,有很好的市场前途。
  • 空调机组性能的优化,很实用
  • 化纤纺丝空调机的质量问题分析
    本资料为化纤纺丝空调机组的质量问题分析,本文介绍了化纤纺丝空调机组送风参数与产品质量的关系,并针对当前化纤纺丝空调机组存在的问题进行了详细分析,指出了化纤纺丝空调机组设计过程中应当注意的几个问题。内容
  • 空调机吊装技术方案
    内容简介 空调主机采用模块化风冷热泵机组,型号为RCA280H。本工程共安装二组空调主机每组由4个模块组成,每个模块安装重量2100Kg,外形尺寸为长×宽×高=2200×2400×2200mm该空调主
  • 几种空调机性能对比
    内容简介 资料介绍了模块式风冷冷(热)水机组,VRV变频多联机组,地下水式水源热泵式机组,满液式螺杆冷水机组这四种机组的性能及各自的优缺点,并对它们的运行费用、设备使用寿命、维护管理、投资费用进行了分
  • 风冷模块空调机的应用
    本资料为风冷模块空调机组的应用,通过一工程实例阐述了此类中央空调的低投资、易管理、安全节能等优点。 内容详实,值得参考下载。
  • 某送风空调机施工图
    本工程为某送风空调机组施工图,包含平面图、剖面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 空调机安装技术交底
    1.安装前检查现场,应具备足够的运输空间。 2.安装前应清理干净安装地点,并无其它管道或设备妨碍。 3.设备型号、设备基础尺寸及位置应符合设计要求。 4.与建设单位共同进行设备的开箱检验、设备所带备、
  • 新风空调机组(调漆间)总图设计风量0.3万/小时,包括过滤。加热、制冷等功能调漆车间的油漆味道很浓烈,所以建议在给调漆间装空调用来调节温度的同是安装大能力的新风换气机,靠新风换气机来从室外引入新风,从
  • 恒温恒湿空调机组与档案技术保护很实用
  • 制冷空调机组设计图,图纸包括31万风量的空调机组和21万风量的空调机组,根据要求空调送风在夏天必须有降温的功能,且降温到20℃的要求,按常规夏季最高温度一般不超过40℃设计降温量,图中设计参数明确,欢
  • 环境空调机组详细图技术说明1、本机组框架材料用60*60*6角钢,除风阀及风机出风口四周以外的加强撑用40*40*4角钢制作,涂防锈漆和中灰漆各一道作防腐处理。2、过滤器框架用2mm厚A3板冷轧加工,
  • 净化空调机调试方案
    内容简介 方案内容包含调试前准备工作,调设备性能测定与调整(冷却塔、水泵、空气处理机等设备),风空调系统的风量测定与调整,动调节系统及检测仪器联动校验。
  • 模型:多联空调机组-室外机一台或数台室外机可连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机构成的单一制冷循环系统,它可以向一个或数个区域直接提供处理后的空气。设计多联式空调(热泵)机组时,室外机的总容
  • 空调机组台架总图空调机组台架在20m的长度上承受的力为16T,室外使用。全部使用螺栓把合连接,无现场焊接。设计要求:1架台下方需要通过试验火车,截面方面不能设置斜拉,具体尺寸详见图1;2有一台空调机组
  • 空调机安装施工方案
    本资料为:空调机组安装施工方案,内容详实,可供下载参考。
  • 空调机各功能段详图
    本图为空调机组各功能段详图。 设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 空调机自控设计CAD图
    本工程为某空调机组自控设计CAD图,包含压差旁通控制、热交换器控制、空气处理机组控制、新风机组控制、冷冻站控制系统图。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设
  • 通风空调机调试记录表
    资料内容包括单位工程名称,机组编号,施工图号,测试项目,设计值,铭牌值,实测值,验收意见等内容。
  • 山东某医院空调机吊装方案
    内容简介 本吊装方案为山东省某医院东院区一期工程BCDEFG楼空调机组的吊装方案。该区域需要吊装的空调组为105台,其中第一批进货数量为24台,空调机组分布:这次进货主要为D楼用机组数量,分别在一、二

阅读下一篇

市场摊位的噪声太大啦,急急急急!

现在我们遇到个大问题: 设计时空调机组的P=420PA N=2.2*2KW 风量15000M3/H 新风口是2300*900 回风口两侧各1个1200*900 出风口是500*150 14个 现在的招标的时候 机组为P=409PA N=5.5KW 风量15000M3/H 世纪标高不够 风口改为 新风口是1900*700 回风口两侧各1个1000*700 出风口不变出现的问题是:机组的运行时的电流过高,额定电流为11.5A 运行时达到13-14A,然后风量过高,用测风仪得出有些风口的风俗达到12M/S,然后回风口出现啸叫声,现在我们把回风的叶片插掉几片,箫叫声是没啦,但是整个机组和进回风的噪声还是非常的大,吧厂家叫过来之后,厂家的办法是用纸板把回风口遮住一般,电流确实少下啦,而且噪声也明显的降下来啦,但是还是很大,这点我不是很能理解,照这样子的话,那原设计的不是更大啦。。。。。。。。郁闷

回帖成功

经验值 +10