请问如何根据短路电流选择导线截面?
请问如何根据短路电流选择导线截面?
计算出短路电流后,怎么选择导线截面,只是查载流量吗??
发布于
2005-05-20 15:03:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
han2003
感谢楼上的提供宝贵资料。
2005-05-26 20:29:26
来自 PC
评论
举报
crazyboy
我这里有一份从变配电所引出小截面低压电缆的审图参考资料:
变压器容量(kVA)-----------------电缆截面
-----------------断路器动作时间≤0.02S----断路器动作时间≤0.015S
2000、1600-------≥35---------------------≥25
1250、1000-------≥25---------------------≥16
800、630---------≥16---------------------≥10
500、400---------≥10---------------------≥6
315--------------≥6----------------------≥4
其实我觉得在选用限流断路器,并且考虑线路长度阻抗后,不用这么粗的电缆了,不过外审的审图公司都以此为据,咱也只好照办了
2005-05-26 15:55:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
按经济
电流
密度
选择
导线
和电缆
截面
当延电力线路传送电能时,会产生功率损耗和电能损耗。这些损耗的大小及其费用都与导线的截面大小有关
导线
电缆
截面
选择
软件
全面、简单、使用
导线
和电缆
截面
选择
软件
这款软件可以用于快速计算电缆截面,通过输入线路电压、线路负荷、功率因素、线路类别以及导线材料等,就可以计算出线路电流并给出导线的参考选择。
电流
与
导线
截面
积的关系
多少平的电线能承载多大电流,总结
导线
和电缆
截面
的
选择
软件
本软件通过输入数据就可以快速的计算出需要的导线和电缆的截面,直接运行即可。
导线
和电缆
截面
的
选择
3.0版
导线和电缆截面的选择3.0版
短路
电流
计算及设备
选择
结果
短路电流计算,通过一个甲级设计院对110KV变电站的短路电流计算来选择断路器等相关设备,对注册考试,对电力设计设备选择很有帮助
导线
截面
积与
电流
的关系总结
本稿件是导线截面积与电流的关系总结,包含电流速算,铜线、铝线截面积(mm2)型号,一般铜线安全电流,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流,导线线径计算,绝缘导线载流量估算口诀等,详细的总结了我们
大
截面
导线
及其输电技术
大截面导线输电技术是指超过经济电流密度所控制的常规的最小截面导线(例如220KV,300mm2;500KV,4×300mm2),而采用较大截面的导线(如500KV,4×500m
输电线路
导线
截面
选择
软件
输电线路导线截面选择软件,供大家参考!
低压
导线
截面
的
选择
及供电半径的确定
低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。
低压
短路
电流
及其计算
摘要:论述了低压短路电流的形成、种类及其危害,探讨了运用实名制计算低压短路电流的一种简洁、方便的方法,具 有一定的参考借鉴意义。
接地
短路
的
电流
保护
接地短路是电力系统中架空线路上出现最多的一类故障,尤其是单相接地故障可能占所有故障中的90%左右。对于大接地电流系统中的单相接地短路用完全星形接线的相间电流电压保护来反映可能会不满足灵敏度要求,因此必
供配电线路
导线
截面
及断路器
选择
依据
供配电线路导线截面选择依据可分为规范规定和计算两种情况来确定,开关的选择是依据计算电流和保护导线为原则。本文做了论述
负荷计算、
导线
截面
与开关设备的
选择
本资料为负荷计算、导线截面与开关设备的选择,包括:负荷计算、导线截面与开关设备选择,负荷计算 ,干线负荷计算,开关设备选择,熔断器选择,断路器配合等。
导线
和电缆的
选择
软件
导线和电缆的选择软件,供大家参考!
导线
和电缆界面
选择
在实际电气工作中,非常需要一个能计算导线截面的软件,这软件就非常好,能广泛应用于电气设计、安装等工作
负荷计算、
导线
截面
与开关设备
选择
电力设计:负荷计算、导线截面与开关设备选择,包括民用建筑照明负荷需要系数 、计算电流等
输电线路设计—
导线
地线
截面
的
选择
.ppt
短路
电流
校验计算公式
短路电流校验计算公式
zhaiqingxia
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
95
粉丝
0
+ 关注
私信
注册电气工程师
返回版块
33.72 万条内容 · 945 人订阅
猜你喜欢
10KV线路短路电流计算
短路保护装置的整定电流
IEC909三相短路电流计算
短路电流计算(有名值法)
结构构件的合适截面选择
电缆截面选择方法探讨
电缆截面选择的小程序
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
