土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教氨制冷问题

请教氨制冷问题

发布于:2009-06-18 18:43:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
如果氨制冷的蒸发温度为-30°C的话。请问供液管道和回气管道的的温度一般为多少啊。还需不需要做X光探伤啊。谢谢~!

[ 本帖最后由 abbaqj 于 2009-6-18 18:49 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • beiguobaixue
    beiguobaixue 沙发
    管道的工作温度应该按-30度计算。
    安装时必须做X射线探伤,而且是100%探伤,如把蒸发温度调到-28度,探伤比例大于5%即可。
    2009-06-30 14:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • liu07710
    liu07710 板凳
    这部分管道是负压的,高压需要探伤,这里不需要
    2009-06-27 09:52:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

708L展示柜匹配的问题

请教各位前辈,小弟的一台708L的直冷式玻璃门展示柜,用了个冷量是350W的压缩机,毛细管是0.8*2.5M,加液量是R134A 290克,冷凝温度不高,冷凝器和过滤器都不烫。回气温度1度左右。可是做了一天,温度还是达不到要求,应该怎么调整,谢谢了。

回帖成功

经验值 +10