土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 车间温度拉不下来,请大家帮我分析一下!

车间温度拉不下来,请大家帮我分析一下!

发布于:2009-06-18 15:59:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小弟我刚装完两台40匹的水冷柜机,但温度没有达到设计值。我发现的的问题如下:
1,两台机8个压力偏低,高压不到15公斤,低压不到5公斤。
2,冷却水出水管用手摸感觉不到热,跟进水管感觉差不多。
3,出风温度在14度左右。

我们试加过制冷剂,但效果不明显,压力还是偏低。我在想冷却水出水温不高是不是冷却塔选得太大了影响制冷。
这个工程是改造工程,如果回风不够的话是不是出风温度会比正常出风温度更低才对?

先谢谢合位看贴的朋友
  • niliu2008
    niliu2008 沙发
    补充一点,原来那个车间只有送风,我是直接把空调机组串在原来风系统的负压段,把柜机中的风机拆掉。
    2009-06-18 16:02:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。