采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 579 人订阅
阅读下一篇
地暖巴巴给企业网络营销支招2008对于所有的企业来说也是很值得记住的一年,因为这一年,经济寒冬了,因为这一年,企业缩水了,因为这一年,好多人下岗了。2009年是复苏的一年,很多企业利用互联网平台让自己业务得到很好的提升,借此机会,地暖巴巴在此给地暖行业企业在网络营销上面传授几个绝招。 一、投放网络广告 投放广告是最普通的方式,也是最常见的方式,企业可根据自身实力进行投放。当然,也可以采取资源整合的方式进行投放:比如可以利
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳旧楼改造:既有住宅的分户计量和节能改造,是当前供热改革的重要技术难点。现有的技术方式主要有:
一、改造成双管水平式:每户加热量表和散热器恒温阀。这种方式需要在住户室内开凿穿墙孔,将散热器水平连接。这种方式的缺点是:
1、对住户现有房间布局影响大,
2、热量表和散热器恒温阀对水质要求很高,而旧有住宅多采用铸铁散热器,常年有杂质脱落,造成热量表和散热器恒温阀因堵塞失去作用。
3、改造成本过高
二、每户改造成水平双管或水平单管跨越系统加装锁闭阀:这种方式既不是节能改造更不是分户计量,只是一种强制收费的方式,和国家政策不一致。
三、蒸发式或电子式热分配表:施工简单,但成本高,收费计算方式复杂,入户抄写数据有一定难度。
四、改造成水平单管加跨越管,每户装热水水表,每栋楼加热计量表。然后根据用户热水流量对楼栋表数据进行分摊。
1、这种方式对住户现有房间布局影响大,不受业主欢迎,缺少用户基础
2、同样存在供热系统水质对设备的影响,造成因杂质沉积堵塞。
3、改造成本没有明显降低,而收费管理和日常维护更为复杂。
五、带有数据线或无线数据传输,对取得的用户数据进行推算的方式:这种方式目前很多厂商都在研发推荐,所采用的理论依据和方法大同小异。但都存在不同程度的操作难点和技术缺陷。其中关键问题有两点:
1、数据传输过程中的干扰,特别是人为的干扰难以克服。
2、不管数据如何传输和计算如何精确合理,关键问题是数据处理后执行数据处理结果的执行机构,这些机构采用的基本是阀门加一个电动执行机构,如调节阀、电磁阀、闸阀、球阀等。而这些阀门在实际使用中因结垢造成失去作用是普遍的问题,至今没有可靠的解决方案。
六、关于PALMARY系列的IC卡采暖计费控制阀。采用的是在每组散热器的进水口加装一个IC卡预付费的阀门,计费方式是:按房间的面积采用“平方/小时”。这种方式施工简单,对现有住户的室内格局和装修干扰很小,造价不高于其它改造方式。阀芯采用特浮龙(不沾锅)材料,不会因为结垢或生锈抱死。使用ISO14443A 标准的IC卡作为数据传输载体,数据安全性有可靠保障。同时有用户端操作,是真正的节能。
总结:旧有住宅的分户计量改造是供热改革的关键环节,是影响到千家万户生活的大问题。搞不好会影响到社会的安定,引发矛盾,不利于建设和谐社会。另外,国家和各级政府以及相关单位在财政并不宽裕的情况下筹措资金实施改造工程,在改造方法和产品选择上,稍有不慎就会造成难以挽回的经济损失,供热改革不只是经济改革,也是节约能源和环境保护的重要措施,更是关系到民生问题和我国经济可持续发展问题的重要改革步骤。因此,与之相关的领导者和决策者,相关的单位和个人不应该站在局部和个人的利益的角度,在改造方法和产品选择上掺杂私利,应该用科学的态度着眼于未来,把它作为造福子孙后代的事情来办。产品的研发人员及生产厂商,在抓住商机的时候也必须清楚自己的责任感和使命感。
了解技术详情请浏览 http://jiangren.com/icrg/index.htm 网,或电话联系中科泰联科技发展研究院暖通技术研究所 010-82415760
回复 举报