土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频供水的冷热水压力平衡问题

变频供水的冷热水压力平衡问题

发布于:2005-05-20 10:11:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在热水系统中要求的设计时规范“冷热水压力平衡”
  如果冷水采用屋顶水箱供给,热水系统设计成开式系统,只要设置一个与冷水水箱相同高度的热水水箱冷热水压力基本平衡。
  但现在的设计多采用变频水泵直接供水,取消了天面的冷水箱,采用什么措施可以平衡冷热水压力?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bbc775821
    bbc775821 沙发
    上面的弟兄分析的很好的,所以说,热水想做好实在是太困难了,可变性太大
    2008-04-03 09:36:03

    回复 举报
    赞同0
  • qixu
    qixu 板凳
    很多给排水技术人员为了避免供水出现压力不平衡的现象,设计了等高水箱,在建筑物高端使用两个水箱分别装冷水和热水,使它们的水头高度相同。或者用两个扬程、输出流量及特性相同的冷、热水泵分别供水,在管路上的设计尽量使两路管径、长短相等。然而,一些设计成功了,另一些却不成功,即便是同一个图纸设计,用在不同的场合效果也不相同。
    上述两种方法不成功例子经过分析是供水温度的影响,当冷水温度为20度,热水温度为60度,若要混合到40度,经过计算它们的混合比例为1:1,也就是说管路的压力损失对于两路水是相同的,因此可以保证它们的压力平衡。如果冷水温度不变,热水温度为90度,混合后仍要达到40度,则冷、热水混合比例为 1:1.5,为了保证输出水温就要关小热水阀门,这种来源于热水阀门的阻力影响了压力平衡。所以采用等高水箱或者双泵供水,要根据冷水温度计算出热水温度,控制进入热水箱的热水温度是保证压力平衡的关键。
    如果采用两台变频水泵,压力传感器的位置选点非常重要,要选择水管的末端,或者冷热水混合的最近点,这样可以避开各种阀门、管件的阻力损失。

    2005-05-20 22:19:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生活水池

生活水池直接用混凝土做,里面不做任何装饰。可以不???

回帖成功

经验值 +10