土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教海湾8301模块与磁力锁控制器连接问题?

请教海湾8301模块与磁力锁控制器连接问题?

发布于:2009-06-17 22:19:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
各位好!有问题请教各位专家。
我们用的门禁系统:由磁力锁控制器(由AC220V供电)来控制磁力锁。
现在要和消防报警联动,用的海湾8301模块。
请教各位专家:8301模块是否即可以控制磁力锁控制器的输入电源AC220V;或者也可以控制磁力锁控制器上的常闭常开触点?这两种方法是否可以实现与消防的联动?
谢谢!(刚接触这个,菜鸟,请多关照!)
  • whliuji
    whliuji 沙发
    可以控制,如用8301控制220V输入电源需加8302模块或继电器,如果控制控制器上常开触点,如果是24V,可以,新模块要改参数,常闭要加8302或继电器,老模块都可以,不需改参数
    2009-06-23 14:16:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼宇自动化人员~~~

安装英才网(http://az.tmjob88.com)是针对机电,电气,方面的一专业人才招聘网站,总部在深圳,北京等地有分公司,很多企业在上面招聘,以高质量的人才简历享誉国内外,希望大家可以去查看。

回帖成功

经验值 +10