土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一小问题各位帮忙呀

一小问题各位帮忙呀

发布于:2009-06-17 20:08:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂有40台机械.现用的是y112L-6型2.2kw电动机[下图]电流5.6A.满负荷时实测三相线上电流分别是[4.8A][4.9A][5.2A]请问这是否是大马拉小车?我用了一台老的Jo型1.5kw电机试了下[下图].电流3.92A.满负荷时实测三相线上电流分别是[3.88A][3.9A][4.25A]不知是否可安全使用?如换上1.5kw新型y系列的会更安全些?[另y112L-6型1.5kw电机现在啥价格/台?先谢谢了

[ 本帖最后由 rk001168 于 2009-6-17 20:15 编辑 ]

picture00002.jpg


picture00001.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jackenpan
    jackenpan 沙发
    从电流上看Jo型电机满载,可以使用,但是并不一定比Y系列电机节能。:time:
    2009-06-19 11:45:19

    回复 举报
    赞同0
  • clmhf
    clmhf 板凳
    丫糸列为节能型电机,质量参差不起,电机发热,一般情况下,满载和过载能力不如JO2系列。按4楼的办法试验一下。
    2009-06-18 21:44:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家说说,保温水箱用的电辅加热

保温水箱用的电辅加热都有哪些形式?如果需要50KW以上的电辅加热,采用哪种形式比较好?国内有哪些厂家生产的电辅加热质量比较过硬?多谢!!!

回帖成功

经验值 +10