本人在做一个居住小区规划,请问是不是只要在小区引入管上加装防污止回阀即可,每懂楼的引入管上要不要再装止回阀或防污止回阀,另外,污止回阀的水头失该计多少比较安全?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • neardespring
    neardespring 沙发
    据说最大的水头损失在8米。而且通常都比规范的大。
    2005-05-23 13:00:23

    回复 举报
    赞同0
  • gygg
    gygg 板凳
    建筑给排水设计规范3.6.15条,管道倒流防止器的局部水头损失,宜取0.025-0.04Mpa,
    但是一般产品的阻力都在7米左右。
    2005-05-23 11:16:23

    回复 举报
    赞同0