《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》5.2.10条 提到:交流单总线缆,不得单独穿于钢管内。
问:
1、单总线缆是什么?是单根单相电缆吗?
2、为什么不能穿于钢管内?
3、如果是一根相线和一根中性线一起穿于一根钢管内,是否允许?为什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lojanck
    lojanck 沙发
    谢谢!:call: :call: :call:
    2009-06-18 09:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    1、单总线缆是什么?是单根单相电缆吗?-----------一根线的电缆.
    2、为什么不能穿于钢管内?---------引起涡流!
    3、如果是一根相线和一根中性线一起穿于一根钢管内,是否允许?为什么?----------正常!
    2009-06-17 20:31:17