土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟口是常闭还是常开

排烟口是常闭还是常开

发布于:2005-05-20 08:35:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我是北京的,在排烟排风共用系统中,除车库我们用常开的百叶风口外,在高层建筑中消防局要求用常闭排烟风口。这样,就只能用电动阀控制,着火是关闭排风支管上阀门,比较麻烦。我们想用常开阀门,但消防局要求应该按《高规》中作,要设常闭的。大家都是怎么作的?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • allstar_a
    allstar_a 沙发
    排风口常开,排烟口常闭..火灾发生时,控制排风口关闭,排烟口打开.超过280度时,排烟口关闭.....就这样
    2009-06-05 09:33:05

    回复 举报
    赞同0
  • liyanflash1
    liyanflash1 板凳
    车库的情况比较特殊,一般都是排风和排烟合用的,拍烟时候的风量比较大, 可采用双速风机,设拍烟防火阀,常开的。
    2009-05-26 12:06:26

    回复 举报