什么时候用水泵结合器?

发布于:2005-05-20 08:27:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位仁兄:
小弟是新手,作消防设计时,不知什么时候设置水泵结合器?是不是四层以上就得设置了?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • malong_555
    malong_555 沙发
    基本上就是有消火栓就要设置,没错.
    2005-05-21 20:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • little_strong
    little_strong 板凳
    “超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵结合器”。有室内消火栓设水泵结合器基本没错