有一25P*4并联机组,带4间250吨水果库,压缩机汽缸垫经常被冲坏。请指教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 沙发
    能否把机组的图片发上来,故障原因就清楚了
    2009-12-02 15:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • zdbbaby
    zdbbaby 板凳



    水果库,从这个高低压上能看出来,系统有可能存在液击吗?
    2009-08-06 19:46:06

    回复 举报