有个工程为改建项目,在原先的二层建筑上面另加二层,新加的三四层为酒店全国连锁订房的客服中心,每层面积在500平方米左右,主要是设置电话接待人员的坐席,每层各有130台电脑,如果按《建规》要求把他列为“大中型计算机房”则要设;如果按一般办公算则要达到每层1500平方米时要做,请问是否要设置火灾自动报警系统?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句毕竟220V插座上的设备被人碰触的可能性大,考虑某些原因使N线电压升高所带来的危险,如总柜N排的进线断了(拿过螺丝刀的都碰到过线鼻子没拧紧被烧断的吧?我还曾遇过正常运行中的N线母排能点亮电笔的),用2P安全系数大。
以上仅为个人观点,不对的欢迎拍砖。
回复 举报
同意!
为了安全,单相220V供电线路最好还是用2P的漏电开关!!!!