单项插座回路漏电开关用几P?

发布于:2009-06-16 17:18:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单项插座回路漏电开关用几P?用1P+N还是2P呢?(规范上有没有什么规定?)

请各位兄弟帮助解答一下,小弟在这先谢谢各位啦~!:victory: :handshake

[ 本帖最后由 ufo_516 于 2009-6-16 17:19 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • skylinelhy
    skylinelhy 沙发
    个人认为用2P的好(当然贵些)。
    毕竟220V插座上的设备被人碰触的可能性大,考虑某些原因使N线电压升高所带来的危险,如总柜N排的进线断了(拿过螺丝刀的都碰到过线鼻子没拧紧被烧断的吧?我还曾遇过正常运行中的N线母排能点亮电笔的),用2P安全系数大。

    以上仅为个人观点,不对的欢迎拍砖。
    2009-10-26 23:31:26

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳

    同意!

    为了安全,单相220V供电线路最好还是用2P的漏电开关!!!!
    2009-10-26 22:28:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!火灾报警系统设置问题

有个工程为改建项目,在原先的二层建筑上面另加二层,新加的三四层为酒店全国连锁订房的客服中心,每层面积在500平方米左右,主要是设置电话接待人员的坐席,每层各有130台电脑,如果按《建规》要求把他列为“大中型计算机房”则要设;如果按一般办公算则要达到每层1500平方米时要做,请问是否要设置火灾自动报警系统?

回帖成功