土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教一下,事故照明这么做可以吗?
事故照明电源从逆变器屏引过来进事故照明配电箱,然后拉一个回路至一般照明的几个灯中,那么这几个灯就是双电源了。

这样做行吗? 这些有双电源的灯线管是配了两根,正常与事故分开来的。

全部回答(2 )

  • lbncn
    正常照明配电箱的开关停电跌落,来电了要人工推上去才行。

    这样可以吗?
    2005-05-19 20:51:19 来自 PC 评论 举报
  • asdl500
    我想问一下!假如有事故的时候,你的正常照明的导线会回电么!也就是你的事故照明的电会通过灯具返回到正常照明的电路上去么!不行古迹就应该可以了!
    2005-05-19 20:30:19 来自 PC 评论 举报