土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教有关配线进入开关板的预留线问题(与08案例计量有关)

请教有关配线进入开关板的预留线问题(与08案例计量有关)

发布于:2009-06-16 15:46:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
全国统一定额电气安装工程量计算规则里有:配线进入开关箱、柜、板的预留线,按下表规定的长度,分别计入相应的工程量。
导线预留长度表(每一根线)
序号 项目      预留长度  说明
1 各种开关、柜、板 宽+高  盘面尺寸
2 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器线槽进出线盒等 0.3m 从安装对象中心算起
比如:我有一个安装在木制配电板(500*350*30)上的铁壳开关,那么配线进入配电板与开关进行连接,那么他的预留长度是按(500+350)算?还是按从安装对象中心算起加0.3米呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ycs2032
    ycs2032 沙发
    加0.3预留是对照明灯具的,而本题是滑触线应是对象中心加o.5,这题与02答案都是错的,网上早有定论,相信未来10年不会再考这种题
    2010-10-04 14:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • fsoqing
    fsoqing 板凳
    按照标准答案是{0.5/2+0.3}*2。(*2是一进一出两组线)
    1、它有块安装板啊,不是直接安装在墙上,按理应该是“高+宽”?
    2、 按规定是“0.3m 从安装对象中心算起”,可为什么还要加0.5/2?

    还请指教
    2009-07-21 18:53:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

事实

只要努力就能过

回帖成功