土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 求助高手:PKPM有限元筏板配筋异常大怎么处理?

求助高手:PKPM有限元筏板配筋异常大怎么处理?

发布于:2009-06-16 14:53:16 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
PKPM有限元筏板计算平板式筏板真是搞不懂啊,手上一个11层的剪力墙,筏板800厚,一半左右是正常的构造配筋1600,但有的部位是300-5000这按结果配筋也说的过去,可是个别部位到了19000,都不知道怎么配了
调整网格控制长度,分别试过1m、2m、3m,三种配筋差异太大,都不知道该怎么取用他的结果了。
高手们帮帮忙吧。对了,按弹性地基粱计算,沉降试算结果10700左右,承载力350,取SATWE刚度,11层纯剪力墙

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • newlcxking
    newlcxking 沙发
    hy100606489 发表于 2014-4-16 17:06 你是在放屁吗放屁点赞字数不够
    2014-11-28 23:23:28

    回复 举报
    赞同0
  • hy100606489
    hy100606489 板凳
    hipcghost1 发表于 2010-1-12 22:08 PKPM08版6.7.10.11月JCCAD_补丁这个是只能用于08版的?
    2014-04-16 17:09:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

异形柱板梁

返回版块

7858 条内容 · 121 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

咨询 8度区(0.30g)---异形柱 结构问题

本人现遇到一工程:4层楼普通3室2庭住宅<1层2户双拼的> ,位于8度设防区(地震加速度是0.30g)。 想咨询下,提问:能不能使用异形柱(框--剪)结构 0.20g >,也就是说能不能突破这个规范???? 假如不能做异形柱结构形式,难道就只能做短肢剪力墙结构形式了吗?? 望 专业人士能解答

回帖成功

经验值 +10