土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教各位老师

请教各位老师

发布于:2009-06-16 14:18:16 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
各位老师:
您们好!我现在做一台风冷冷水机组,进水为35出水为24,冷凝温度为54.4,环境温度35
根据以上的数据是否可以算出蒸发温度多少吗?毛细管规格:3.0X2.1选多长为好啊?
压缩机为三洋(R22)型号:453
盼望回复,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 沙发
    蒸发温度不要比出水温度低太多,5度。蒸发温度太低会降低压缩机效率
    2009-06-25 12:32:25

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    制冷量22.3kW ,还用毛细管?
    2009-06-23 10:10:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

毛细管怎么选型好

各位老师: 您们好!我现在做一台风冷冷水机组,进水为35出水为24,冷凝温度为54.4,环境温度35根据以上的数据是否可以算出蒸发温度多少吗?毛细管规格:3.0X2.1选多长为好啊? 盼望回复,谢谢!

回帖成功

经验值 +10