土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 此条审图意见如何回复?
人防地下室
审图的提了条:集气室不应在防护墙上开门。
实在整不明白怎么回事

QQ截图未命名1.jpg


QQ截图未命名.jpg

全部回答(7 )

  • zhangpeng0799
    看楼主第二个图扩散室出来的风管穿了剪力墙了?
    2011-04-11 12:51:11 来自 PC 评论 举报
  • mybinks
    这个集气室应该是平时用的,用的挺多的,但是我们现在一般不和人防进风井搞在一起

    楼主你扩散室的进风管做法不对,应该接到后1/3处,风管尺寸也不对,人防风管有特定尺寸

    题外话,做人防还是要小心点 ,很多是剪力墙,出点事情很难处理的

    [ 本帖最后由 mybinks 于 2011-1-5 19:06 编辑 ]
    2011-01-05 19:04:05 来自 PC 评论 举报