发布于:2009-06-15 21:37:15
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
无负压供水原理我了解,我不明白的是高区用水点处如何一直保持有压力,即高区的水龙头一打开就有水流出来,压力表检测到压力启动变频泵;低区无负压供水可以利用市政的水压保持用水点的压力。如果有气压罐的话,高区可以利用气压罐维持用水点的压力。现在我们这里的无负压供水没有设气压罐,市政压力又达不到高区,那么高区用水的时候为什么一打开水龙头会有水压,水会流出来呢?假如变频泵是停止的时候,高区的用水点应该是没有压力的,为什么打开水龙头照样会有水流出来,变频泵会启动呢?还请高人指点迷津~我在这里先谢了~
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
lvzhx
沙发
6楼的答复看着很有道理!
2016-10-25 14:29:25
赞同0
-
mincuidangyuan
板凳
1、变频泵并没有停止运行,只是处于低频低效率运转状态!
2009-11-01 15:13:01
赞同0
加载更多回复 举报
2、好多无负压厂家的稳流罐(也称稳流补偿器)会内置气压罐(即小流量停机保压功能),因为他们是分腔的,在户内小流量的时候设备会停机,但是气压罐依然会保证高区小流量的用水!
回复 举报