5米水压,7.2米柱网地下车库,500mm厚防水板够吗?
5米水压,7.2米柱网地下车库,500mm厚防水板够吗?
如题,5米水压,7.2米柱网地下车库,500mm厚防水板够吗?是柱下独基。
哪位高手能告诉我,多谢了。
发布于
2009-06-15 21:04:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
ghome332
刚刚帮你用表格估算过,承台按2.2x2.2估,450mm,底板厚度能够满足冲切,裂缝也可以比较好控制。7.2x7.2的柱距不算大,还好。
2014-10-31 00:07:31
来自 PC
评论
举报
qqsteel
新手,过来学习一下
2014-10-30 19:11:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
terence
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
251
回复
104
粉丝
5
+ 关注
私信
地下室设计
返回版块
4.69 万条内容 · 399 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(19 )
-
ghome332
刚刚帮你用表格估算过,承台按2.2x2.2估,450mm,底板厚度能够满足冲切,裂缝也可以比较好控制。7.2x7.2的柱距不算大,还好。
2014-10-31 00:07:31
来自 PC
评论
举报
-
qqsteel
新手,过来学习一下
2014-10-30 19:11:30