土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV变压器匝数

10KV变压器匝数

发布于:2009-06-15 19:49:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
问一个简单的问题, 做了电气多年, 净做工程, 很多电气基本知识都忘了.

10KV/0.4KV 变压器, Y/y 接法 和 D/y 接法 高压侧铁心柱的绕线匝数应该不一样吧, 因为 Y/y接法的电压变比是 10KV相电压/低压相电压(5770/230V), 而D/y 接法 的电压变比是 10KV线电压/低压相电压(10000/230V), 我的理解是否正确?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    “Y/y接法的电压变比是(5770/230V), D/y 接法 的电压变比是(10000/230V),
    对每一铁芯柱而言你的理解是对的。
    一般所说的变比是以10KV的线电压与低压侧的线电压0.4KV而言。
    2009-06-15 22:32:15

    回复 举报
    赞同0
  • wlszjs
    wlszjs 板凳
    线圈匝数比是不一样的,但是每个铁芯绕多少匝有很多因素决定的,主要看设计采用多少磁密度
    2009-06-15 21:25:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。