发布于:2009-06-15 17:08:15
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
1、电容器部分:
(1)额定电压:400V
(2)单台容量为:5KVAR/7.5 KVAR/10 KVAR/15 KVAR/20 KVAR/25 KVAR/30 KVAR几种
(3)角形连接:三相一体,三相等容量。
(4)耐压及冲击等按电容器执行标准。
(5)温度性能满足:+45度到-40度(空气温度)要求。
2、核心控制器部分
(1)、控制器测量功能
具有测量电流、电压、有功功率、无功功率、功率因素;测量精度高于1.5%
(2)控制器设置功能
设有电流、电压、功率因数和电容器投切过压、欠压、缺相显示功能。
(3)控制器保护功能
控制器具有过压保护、过流保护、超温保护、缺相保护。
3、投切模式
补偿方式为三相平衡,采用1+N补偿方式,固定补偿容量为配变容量的5%左右,其余各组根据补偿器容量大小分级投切。例如:
(1) 补偿容量为80 KVAR,分三级补偿,第一级,30 KVAR(固定连接);第二级,50 KVAR;第三级,80 KVAR;
(2) 大容量补偿根据用户要求而定。
我的方案是:合上总开关和微型断路器后即投入一路30KVAR的电容,剩余的50KVAR分成2个15KVAR的和1个20KVAR的电容器组,这50KVAR的电容器由自动控制器来控制投切。
我想请教一下这是否就实现了1+N的投入方式
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
chjs001
沙发
顶一下楼主:time:
2009-06-18 22:10:18
赞同0
-
shenzhen_aut
板凳
楼主方案可行,但是要注意:
2009-06-18 08:53:18
赞同0
加载更多回复 举报
1、固定投入的电容容量是否以最低用电时的无功需求相匹配?
2、固定电容长期投入工作,寿命会比其他的降低要快,故要及时检查
3、固定电容的容量与后面的容量相比,偏大一些,各级的容量需要根据用电情况核算。
回复 举报