土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急!请大家帮忙分析:为什么这个系统供热水洗浴会忽冷忽热?

急!请大家帮忙分析:为什么这个系统供热水洗浴会忽冷忽热?

发布于:2009-06-15 16:20:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
某会所,采用的是自来水直供热水炉的热水方案,目前已投入使用。共4台容积式燃气热水炉,产出热水供男、女浴室各11个淋喷头及3、4个台盆使用。冷水源为小区提供的自来水,经过变频泵增压,供水动压为0.5Mpa, 管径如图所示。现在使用中发现如下问题:
当淋喷头使用数量发生变化时,出水温度立马发生变化,必须重新调节冷、热水才能正常洗浴。这种忽冷忽热的现象产生的原因是什么?有什么解决的办法?请高手们帮忙分析一下。

xitongtu.GIF

据我的经验,如果采用水箱供水,或者冷、热水供水分两路分别用变频泵增压,那肯定没有这个问题。

[ 本帖最后由 wslman 于 2009-6-15 16:24 编辑 ]

xitongtu.GIF

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • liushui5201
    liushui5201 沙发
    这种太简单的系统容易出现这样的情况,解决方案:热水供水管道分两支路共淋浴,一支路管11个淋浴头,没过五个淋浴头采用变径方法减小供水管道直径,增加泵改成变频控制,保持恒压可解决此问题。另外锅炉不用软化水运行,会结垢很厉害,详询【济南水知道泳池设备有限公司】
    2014-12-30 12:43:30

    回复 举报
    赞同0
  • wangyidl
    wangyidl 板凳
    就是各喷头的水利不平衡 根本解决应是终端想办法 [环网 加大管径 同程会有效果]
    2009-09-16 22:46:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想代理热泵热水设备、太阳能热水设备

公司想代理一个合适的空气源热泵热水品牌(包括太阳能),大家帮我推荐一下!另外,挑选一个好的品牌代理应该考察公司或者设备的哪些方面呢?

回帖成功

经验值 +10