电梯底部不到人防底板,但电梯底板到人防底板中间用土填实了,而且设置了抗暴墙,我能否将电梯集水坑设置在人防内,中间用一根d100的导流管连接?如果放在人防内,我的自喷泻水也泻到这个集水坑内的话,2m3是否需要加大?大家讨论一下,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • applan
    applan 沙发
    后来想想电梯集水坑还是应该要做在人防外的。做在里边的话重力流排水不能解决冲击波的问题吧。

    最好可以把电梯周围帖个图出来。按你的描述和平时看到的图好象不一样啊。

    2005-05-20 10:25:20

    回复 举报
    赞同0
  • chente
    chente 板凳
    电梯集水坑可以做在人防内这条有规范可查吗?审图公司人说消防集水坑是平时用的,非战时使用,所以不能放在人防内,而且我觉得放在电梯坑底下,怎么检修?难道在消防点迪基坑底下和人防抗暴墙之间开个门,战时再封堵上吗?