土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风口类产品选型指南

风口类产品选型指南

发布于:2009-06-15 14:54:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、首先,根据工艺要求和现场的条件等,确定送回风的形式、气流组织形式以及风口型式;
2、其次,再根据风量来确定风口的外形尺寸;
3、再次,选型时还要注意以下要求:
(1)一般可采用百叶风口或条缝型风口等侧送,有条件时,侧送气流宜贴附。工艺性空气调节房间,当室温允许波动范围小于或等于±0.5℃时,侧送气流应贴附。
(2)当有吊顶可利用时,应根据房间高度以及使用场所对气流的要求,分别采用圆型、方型和条缝型散流器和孔板送风。当单位面积送风量较大,而且工作区内要求风速较小或区域温差要求严格时,应采用孔板送风。
(3)空间较大的公共建筑和室温允许波动范围大于或等于±1.0℃的高大厂房,可采用喷口或旋流风口送风。
采用贴附侧送时,应符合下列要求:
(1)送风口上缘离顶棚距离较大时,送风口处应设置向上倾斜10-20℃的导流片。
(2)送风口内应设置使射流不至左右偏斜的导流片。
(3)射流流程中不得有阻挡物。此外,送风口的出口风速,应根据送风方式、送风口类型、安装高度、室内允许风速和噪声标准等因素确定。消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。
回风口的布置方式,应符合下列要求:
(1)回风口不应设在射流区内和人员长时间停留的地点,采用侧送时,宜设在送风口的同侧。
(2) 条件允许时,可采用集中回风或走廊回风,但走廊的断面风速不宜过大。
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高规 新汽车库防火规范的对照

8.4.11 设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。 8.2.7 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排风量的50%。新汽车库防火规范与高层建筑地下车库通风排烟设计 对比知道二规范主要差别在于:地下汽车库应设排烟系统的条件从200m2放松到2000m2放到2000m2;排烟分区从500m2扩大到2000m2;排烟量从60m3/h•m2减少到6次/h。