土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一个很急的问题

一个很急的问题

发布于:2009-06-15 14:52:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
急问:利用建筑物钢筋做防雷接地,在地梁没有复土前能测量防雷及接地电阻吗?怎么测?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lyb19840121
    lyb19840121 沙发
    可以测,其实防雷最好就是从基础做起

    挑Φ16的钢筋或更大的测,注意另外2个接地棒的距离。
    2009-06-16 09:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • 2004cht
    2004cht 板凳
    应该可以,不过测出的值可能比覆土后稍高一点,方法与普通测接地电阻一样(测接地电阻的摇表)
    2009-06-16 08:51:16

    回复 举报
    赞同0