发布于:2009-06-15 14:41:15
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
1,楼梯间的板厚设为0,然后在板上加恒载和活载,根据实际楼梯传力指定传荷方式,将板改为单向板,直接传到两端梯梁上去。
2,房间开洞,再把楼梯荷载按实际传力途径作为墙梁外荷载输入,作为集中力布置到相应的梁上。
我用的是第一种方法,结果今天一个新来的总工审图的时候说不符合实际传力,非要改为第2种方法,我想知道你们设计院是那种处理方法,大家共同进步!
[
本帖最后由 btyeyu0123 于 2009-6-15 14:47 编辑 ]
全部回复(90 )
只看楼主 我来说两句房间开洞,再把楼梯荷载按实际传力途径作为墙梁外荷载输入,作为集中力布置到相应的梁上。
回复 举报
房间开洞,再把楼梯荷载按实际传力途径作为墙梁外荷载输入,作为集中力布置到相应的梁上。
回复 举报