请教个问题:我们酒店地下三层是人防,平时为车库,现在酒店要把非燃烧体库房做员工宿舍(320平米左右),做隔断划分19个小家,这样采暖和空调就有问题了,不能从主系统引水管下来,人防就不同意,再说19个盘管不是小数目,低区的冷负荷和水平衡都成问题。我想能不能做个变频多联机,请高手指教下,多联机能托19个室内机吗?室内机都用什么类型的?施工、安装都有什么要求?
PS:人防,下不来水 冬天需要采暖 没有落差 最远32m

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zh.ch.jun
    zh.ch.jun 沙发
    楼上用多联机的好处是否再细一点说明!
    2010-05-06 21:03:06

    回复 举报
    赞同0
  • desheng001
    desheng001 板凳
    自己去考察去吧,只要不怕后期维修麻烦,建议还是用多联机
    2010-04-18 11:28:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想了解下多联机空调的各大品牌

各为兄弟,我想了解各多联机品牌的机型最近我做了个工程,是按大金的设计的,现在招标,有厂家跟甲方说我设计的型号他们没有,我现在就知道日立差不多是可以对上的想问下大家,对以下品牌是否有熟悉的,是否能和大金的内机型号基本对起来:LG、三星、东芝、富士通、三菱电机东芝现在和美的合作,应该和大金的基本也能对起来,其他几个品牌我基本没怎么接触过,如果哪位朋友熟悉的,请介绍下吧,谢谢了!