土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 各位老大,帮忙分析一下发电机差动保护动作的原因

各位老大,帮忙分析一下发电机差动保护动作的原因

发布于:2009-06-15 13:01:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
新调试一台 10KV、12MW 汽轮发电机。发电机差动装置是南京电研的 NSA-3191A。
半个月前曾成功并网一次,但只在网运行了5分钟就解列了,因为锅炉有故障。那次并网时,差动有报警(0.17Ie)但未动作(差动电流起动值:0.3Ie)。

时隔半月,期间发电机电气部分没做任何改动,但再次并网时,开关一合就立即差动保护动作跳闸。试了三次均如此?
查看动作报告:其中两次动作报Kac、一次动作报Kab,最大一次的差流竟然有1.15Ie ?!

只好停机检查线路,发现2个问题:
1、发电机机端和中性点2侧引出线铜牌A、C相是错位的,当时安装并未发现此现象,所以造成接至保护装置的2侧CT的相序分别为:A B C 和 C B A;
2、发电机C相对地绝缘只有2兆欧,A、B相正常有100兆欧以上。
这2个问题现在都已处理好,但汽轮机又有故障,还无法开机验证。

所以抽空问问各位老大,以上2个问题会导致差动保护动作吗? 差动是比较设备同一相位的2侧电流吗?为何上次并网能成功呢?
另:发电机的中性点运行时是短接的。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • i169.net
    i169.net 沙发
    为什么第一次并网能成功?

    后来没人动过接线~
    2009-06-17 11:06:17

    回复 举报
    赞同0
  • yddlwengshl
    yddlwengshl 板凳
    画相量图,相序接错了,你还能并网?不知你二次接线如何。
    2009-06-17 10:22:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多