只看楼主 我来说两句构造柱,主要用于砖墙,砌体结构之中,或框架结构的中填充墙。填充墙中的构造柱,其目的,是增加砖墙与主体的连接,在地震作用下填充墙不至于崩脱破坏。空调板没有抗震要求。因此,不存在必须设构造柱的说法。
空调板侧壁砌砖并加小构造柱,作用不外乎两点:
1) 由于混凝土与砖的膨胀系数不同,空调板长期外露室外,会在连接处形成通长缝。侧壁设构造柱,有加强连接,避免裂缝的作用。
2) 加构造柱,也有提高侧壁的整体性,增加抗侧向作用力的意图。
空调板跨度小、壁薄,这是其特点。做法需考虑其特点。构造措施必须简单有效,避免过于复杂。从上述空调侧壁构造柱的两个作用看,加构造柱不是妥当的做法。
首先:侧壁不宜于砌砖。侧壁现浇,更为简便有效;
其次:如侧壁砌砖,不做构造柱,改用面层内蒙钢筋网片,会更好。优点:1)方便,2)抗裂更有效;3)有足够的抗侧强度。
这是有关设计的问题(与STRAT软件无关,呵呵)。咨询公司领导得到的意见,供参考。
另外补充:如果所谓的空调板,本身高度很高,例如填充整个层高,那就属于填充墙的范畴了。需要按照规范要求设置抗震构造柱。