土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 空调板10墙用加构造柱吗?

空调板10墙用加构造柱吗?

发布于:2009-06-15 11:54:15 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
我查了,构造柱做法,大部分都是讲砌体结构的构造柱设置的,很少有讲填充墙构造柱的设置的.
如:18层空调板挑出700mm,空调板两侧砌筑10墙,用不用在墙端加构造柱;
(墙下板有加强筋);
另外,填充墙构造柱的设置与砌体结构相同吗?

[ 本帖最后由 mydance1st 于 2009-6-18 09:47 编辑 ]

空调板.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yale16
    yale16 沙发
    我们需要分析结构的特点,和设计要求。

    构造柱,主要用于砖墙,砌体结构之中,或框架结构的中填充墙。填充墙中的构造柱,其目的,是增加砖墙与主体的连接,在地震作用下填充墙不至于崩脱破坏。空调板没有抗震要求。因此,不存在必须设构造柱的说法。

    空调板侧壁砌砖并加小构造柱,作用不外乎两点:
    1) 由于混凝土与砖的膨胀系数不同,空调板长期外露室外,会在连接处形成通长缝。侧壁设构造柱,有加强连接,避免裂缝的作用。
    2) 加构造柱,也有提高侧壁的整体性,增加抗侧向作用力的意图。

    空调板跨度小、壁薄,这是其特点。做法需考虑其特点。构造措施必须简单有效,避免过于复杂。从上述空调侧壁构造柱的两个作用看,加构造柱不是妥当的做法。
    首先:侧壁不宜于砌砖。侧壁现浇,更为简便有效;
    其次:如侧壁砌砖,不做构造柱,改用面层内蒙钢筋网片,会更好。优点:1)方便,2)抗裂更有效;3)有足够的抗侧强度。

    这是有关设计的问题(与STRAT软件无关,呵呵)。咨询公司领导得到的意见,供参考。

    另外补充:如果所谓的空调板,本身高度很高,例如填充整个层高,那就属于填充墙的范畴了。需要按照规范要求设置抗震构造柱。