土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何理解消防线路按防火分区划分

如何理解消防线路按防火分区划分

发布于:2005-05-19 15:31:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
<<高层民用建筑设计防火规范>>9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。
<<民用建筑电气设计规范>>24.9.14消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。
根据9.1.3的条文解释,供电回路是指从低压总配电室(包括分配电室)至最末一级配电箱的线路
24.9.14条的分支干线是指?分支线路是指?
在一般的高层建筑设计中,常用应急照明母线,岂不是跨越多个防火分区?
不知各位有何高见
  • 李兴龙机电科技
    一般而言,不同的防火分区在平面上有不同电气竖井。
    2005-05-19 15:36:19

    回复 举报
    赞同0