土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于FFU噪音问题的探讨

关于FFU噪音问题的探讨

发布于:2005-05-19 15:22:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
最近刚做了一个药厂的工程,其中装了几组百级的FFU,结果因为噪音太大,不得不对其又做了修改.
关于FFU噪音问题我想请教大家,是不是可以通过以下几点进行修改:一、选用低噪音风机;二、增加软接头防止机组和风管的共振;三、安装消音管;四、把风机吊装的尽量远。不知我总结的对不对,请各位老师多多指教!!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • y11163
    y11163 沙发
    有问题可以询我电话的,大家一起探讨:13926529572
    2008-05-20 11:10:20

    回复 举报
    赞同0
  • y11163
    y11163 板凳
    同意楼主的1.2条观点,就单台而言,风在风机里面的流道也是很有讲究的,相信大家还记得风机叶片的速度3角形.就整体而言,"经验值告诉我们,1,000 台 50 DB的FFU合成后的噪音约为80 DB左右,其中还须注意T-Grid的固定方式,以避免共振产生。 "这中说法有点夸张,不知道楼上用的是那一家的.合成是会增加噪音,但是1000台达到80是恐怖的.
    2008-05-20 11:06:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

手术室有用风盘加中高效过滤器的吗

手术室有用风盘加中高效过滤器的吗?

回帖成功

经验值 +10