土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 钢结构厂房风管施工方案

钢结构厂房风管施工方案

发布于:2009-06-14 22:24:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 maigt 于 2014-5-6 22:59 编辑

1.



2.


[ 本帖最后由 maigt 于 2011-9-26 18:50 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tihooen
    tihooen 沙发
    不好意思,电脑网络有点问题,发表回复后,网页老是没动静,就又点了一次,谁知成重复发帖了,想删删不了。劳烦版主删除吧,别再扣我币了

    [ 本帖最后由 tihooen 于 2011-4-8 23:58 编辑 ]
    2011-04-08 23:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • tihooen
    tihooen 板凳
    图片看不见

    厂房的墙体是彩钢板的吧?有两种不正规的做法(实际工程中不少):
    1. 把吊车梁(一般是工字钢)底端作为风管吊架生根点;
    2. 在侧墙的檩条上生根。
    但这都跟原有钢结构发生联系。

    建议可以找结构专业复核一下荷载,在每隔6m的钢柱上(从楼主的描述来看,我的理解应该是6m的柱距)伸出一段1300mm宽的槽钢,在此槽钢上搭一段通长的1200mm宽的梯形桥架,作为风管的支架。

    如果结构复核通不过,可以在柱子旁生立柱,制作上述类似的通长桥架,但此种办法既占用了厂房的有效使用面积,又不美观。

    [ 本帖最后由 tihooen 于 2011-4-8 23:59 编辑 ]
    2011-04-08 23:47:08

    回复 举报
    赞同0