土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 请教:小区室外燃气管材选用问题

请教:小区室外燃气管材选用问题

发布于:2009-06-14 17:33:14 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
小区室外低压燃气,主干管是PE,但室外主干管与室内立管之间的支管设计的无缝钢管,防腐采用三层PE加强级防腐。因入户支管特别多,想降低造价,可否将无缝钢管改成焊接钢管?防腐是否有更经济的做法?
请高手指教!谢谢!(注:北京顺义小高层住宅楼)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liyunchuan1969
    真是好资料啊,正在寻找这方面的资料呢,谢谢楼主的奉献
    2010-12-18 19:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhhemail
    zhhemail 板凳
    采用低压流体用焊接钢管就行了。一般都不用3pe防腐,可采用pe带防腐就行了。
    2010-01-10 12:37:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 185 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:电站燃油燃气锅炉资料

本人马上要做一个余热电站的燃气锅炉房设计,但网上很难找到相关资料,一些燃油燃气锅炉资料都是工业锅炉的,容量偏小(手册规范都是65t以下的),不知哪位有相关资料可提供?(我要做的是90T燃气锅炉的锅炉房设计)