土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾报警

火灾报警

发布于:2009-06-14 13:36:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:在一个控制室里面,图纸上设计的是火灾报警线路穿DN15钢管沿墙,可是现在没有暗敷,需要明配,明配钢管条件又不允许,可不可以把钢管换成塑料线槽,这样做为不违反规范

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lustrous
    lustrous 沙发
    肯定不能用塑料线槽的 钢管安抚啊
    2009-06-16 10:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • 蓝鱼
    蓝鱼 板凳
    《建筑电气常用数据》上有明确表示,火灾危险环境和爆炸环境不允许使用线槽配线。
    2009-06-15 09:23:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防负荷过载保护

请高手帮忙对消防设备的过载保护动作与信号不作用于切断电路,我不大理解,请高手帮忙解释一下吧,谢谢。审图中心的在审图意见中只提了这么一条,在图上我看不出如何改,请高手帮一下忙,再次谢谢啊

回帖成功

经验值 +10