请问:在一个控制室里面,图纸上设计的是火灾报警线路穿DN15钢管沿墙,可是现在没有暗敷,需要明配,明配钢管条件又不允许,可不可以把钢管换成塑料线槽,这样做为不违反规范

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lustrous
    lustrous 沙发
    肯定不能用塑料线槽的 钢管安抚啊
    2009-06-16 10:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • 蓝鱼
    蓝鱼 板凳
    《建筑电气常用数据》上有明确表示,火灾危险环境和爆炸环境不允许使用线槽配线。
    2009-06-15 09:23:15