土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论:同一根电缆是否可以同时控制两个回路以上的路灯?

讨论:同一根电缆是否可以同时控制两个回路以上的路灯?

发布于:2009-06-14 11:15:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同一根电缆是否可以同时控制两个回路以上的路灯?
为节省电缆,在同一侧同一线路敷设的3个回路的路灯用一根5芯电缆代替3根3芯电缆,其中:相线3根、地线和零线各1根,地线和零线均为3个回路共用,各位大侠说说,这样设计是否符合规范要求?


[ 本帖最后由 lookupfor 于 2009-6-14 11:16 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zzgwfy
    zzgwfy 沙发
    可以这样施工的。我这边的小区室外路灯就是采用三相五线,公用零线、地线。小区路灯按三个一组进行划分。需要注意的是配电柜内的相线用单独开关进行控制,当需要检修时,断开该配电柜内的总开关。还有就是室外路灯要进行重复接地。
    2009-06-19 10:23:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    一根电缆中的三根L芯线一般为同时断开/接通,楼主的意思是用三个开关控制三根L芯线,能做到同时开/关,芯线又不会过载,并电源侧短路保护为同一断路器,可以这样接,如果短路保护也用三个,就不能接了。
    2009-06-18 17:16:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中学楼道应急照明

中学楼道应急照明和疏散指示灯采用ELS方式供电。请教高人指点这是什么系统。

回帖成功

经验值 +10