土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 减压启动奇怪现象,望各路高手解答.

减压启动奇怪现象,望各路高手解答.

发布于:2009-06-14 10:59:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一台300KW减压启动柜二次简图如下,实际电机为250KW几乎空载启动.KM1为运行接触器CJ20-630 KM2启动接触器CJ20-630 KM3变压器尾端短接CJ20-400 KT电流时间转换DJ1-A故障现象:

1)接好电机按启动按钮SB2后KM3 KM2有吸合动作,但马上跳开.KM1立即吸合即未经过减压立即全压启动.KT整定时间15S电流3.1A互感器变比600/5.

转换开关在手动自动位置时故障现象一样.检查转换开关发现无论在手动还是自动位置③④,⑤⑥均接通.

2)拆除37号线用手动试机,按SB2后KM3吸合KM2有吸合动作但弧光太大此时电机不转,可能KM3KM2都未吸合,但此时按SB3后KM1吸合,电机全压启动.

3)拆除电机线试二次控制回路一切正常.可确认二次接线无错误.

4)此时重新接回电机线试手动启动又能正常启动.量01 02线电压启动前235V启动时205V.





分析原因

1)对上述第1条③④,⑤⑥全通,手动不起作用,启动后由于启动电流太小造成KT过早转换KA2过早吸合.

2)第2 3 4条从电路上很难分析,是否因为启动时压降大造成

各路高手共同分析讨论一下.现在我都钻在里面出不来了.饭量也小了烟也一天抽3包了.

222.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nk66666
    nk66666 沙发
    不要沉了.再顶起来.
    2009-06-15 12:01:15

    回复 举报
    赞同0
  • nk66666
    nk66666 板凳
    自己顶下,一直顶到高手出来.
    2009-06-14 12:14:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮忙看看这元件是什么型号

我朋友叫帮忙做一个电动干油泵的控制系统看别人资料上面用该时间继电器,也就是图片最上面这元件请帮忙看看这是什么型号的,要求能启动,停止多段定时,事件任意设定,自动循环

回帖成功

经验值 +10