土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风机需要用消防风机吗?
加压送风机
1.是否要消防风机?即高温消防风机。
2.是否要消防电源?即两路电源。
3.是否在风机总管上设置防火阀?
请提供详细说明和规范出处,谢谢!!

全部回答(3 )

  • ldm6a6b
    1、 二楼所言即是,加压风机的位置一般要位于室外远离着火点,不必是高温消防风机,若烟气能熏到风机,从安全角度讲,宁可烟气高温烧坏风机,也不能让风机吸入烟气吹入室内。
    2、消防用电必是双电源。
    3、,加压风机的位置一般要位于室外远离着火点则不设置防火阀,若无条件放置在室内,则风管加设防火阀。
    以上为个人观点,请大家指正。
    2009-06-24 12:55:24 来自 PC 评论 举报
  • yankai541200
    你看一下风机的使用温度就能明白了,不同的风机使用温度是不同的
    2009-06-17 23:53:17 来自 PC 评论 举报