3. 某火力发电厂装有2台600MW机组,发电机电压为22kV,以发电机变压器组接至500kV配电装置。高压厂用变压器从主变压器低压侧引接,请回答如下问题。
(1)当发电机出口无断路器或负荷开关时,若发电机出口引接2台40/2525MVA高压厂用分裂变压器;为使分裂绕组额定容量为基准的半穿越阻抗电压不大于10.5%,变压器的半穿越阻抗电压 可选择( c )。
A. 19%; B. 17%; C. 16.8%; D. 18%。
(2)若高压厂用变高压侧三相短路电流为130kA,以分裂绕组额定容量为基准的半穿越阻抗电压为15%,6kV电动机反馈电流为13kA,6kV断路器开断电流可选择( ? )。
A. 31.5 kA; B. 40 kA; C. 50kA; D. A 和B均可。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报