土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 请教,是不是比例系数的问题,还是其他原因呢

请教,是不是比例系数的问题,还是其他原因呢

发布于:2009-06-13 19:58:13 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
进行了反应谱分析和时程分析

用ETABS对一高层进行了分析

选的三个地震波是ELCENTRO,TAR90N, 兰州波1,峰值分别为341.7,526.92,196.2,

规范规定的8度区峰值是70cm/ss,我ETABS单位是mm,所以比例系数分别取了2,1.3,3.6

最后算下来,基底剪力X向分别为 14098,9321,16681 (kn),反应谱的是 6186,

为什么会相差这么多呢,而且峰值最小的兰州波的反力倒最大了,是不是比例系数那有问题,还是什么原因呢

规范还要求每条条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65% ,多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。这怎么都超出这么多了??!!

各位帮帮忙,多谢了!!
这个家伙什么也没有留下。。。

SAP2000

返回版块

3.12 万条内容 · 170 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SAP2000中"定义车道"的疑问,请高手解答,谢谢!

SAP2000中"定义车道"对话框中的两个疑问:1、“车道荷载离散”是什么意思?该参数如何取值,单位是什么?2、"Additional Lan Load Discretization Parameters Along Lane"是什么意思?该参数如何取值?

回帖成功