发布于:2009-06-13 16:59:13
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
规范规定,排烟分区不能穿过防火分区,但是,我一个排烟分区排出的烟能否靠另一个分区排出呢?
比如:一个1万平方的厂房,按规范要求做排烟处理,建筑外围有可开启窗,是否认为,离窗30米的那条线和外墙线围成的区域可以不考虑机械排烟而考自然排烟呢?计算机械排烟量的时候,只考虑30米以内的区域?请大虾指点!
还有,如果建筑层高超过6米,我有个设想,是不是可以依靠建筑结构梁,或者加设50CM的挡烟垂壁,把30米内外的区域隔开,在挡烟垂壁位置加设排烟风机,直接将内区的烟气排至外区,再由外区的窗户排出到室外,那样就不用做风管,外墙也不用开设百叶风口了!
我现在碰到的问题,排烟面积很大,外墙需做的百叶风口过大,甚至开不出那么大的风口,而且影响了建筑外立面美观,请大虾给点一点,到底小弟该如何处理,有没有规范或者手册可以查询相关问题的解决方式。谢谢!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
crajyf2009
沙发
我晕掉了!现在这个厂房层高是7.9米,在梁底下确实有一排窗,下面也有一排窗,如果火灾时可以开启上面那一排窗,或者考虑自动开启,下面那排窗在内区机械排烟排出烟气的时候起补风作用,这样的气流组织是不是可以满足排烟要求呢?考虑到排烟风机的排出压力,这样的空气喷射效果会不会减缓烟气温度下降引起的下沉,而将烟气直接吹出窗户去呢?
2009-06-15 10:51:15
赞同0
-
ybhvac
板凳
一个防烟分区的烟不能排入另一个防烟分区然后排出,上升的烟气随着温度的下降会快速下沉,只能第一时间排出。
2009-06-14 17:13:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报