求助:低压柜的区别
求助:低压柜的区别
各位电气行业的高手,能告诉我GCK 、GCS、MNS、MCS这几种柜的区别在那里吗?经济型和标准型的区别?谢谢!
发布于
2009-06-13 15:36:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
xw200954
在3C强制性认证试验样柜的要求:
GCK (森源)最小抽屉单元一模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数,
2009-07-30 14:15:30
来自 PC
评论
举报
meilipingfang
开关柜模数e不同:GCS的e为20,MNS的e为25
所以GCS一层高度为8e=160mmMNS一层高度为8e=200mm
单元不同:GCS为8e/2单元,MNS为8e/4单元
层数不同:GCS为11层,MNS为9层,但MNS可以做成双面的
所以GCS最多可有11*2*1=22个回路
MNS最多可有9*4*2=72个回路
母排走向也有不同
另外,MNS是ABB特许专利,GCS是典型国产低压开关柜和GCK几乎可以差不多,经济型的GCK完全可以做成GCS
我大概了解这些,有不对的地方请大家共同商讨指教